gravia29 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Сеть с 5 RB951 настроена для работы в режиме CAPsMAN управляется шестой RB2011, в общем количестве шесть точек. Проработало все идеально в течении года. И вот месяц назад добавил еще одну 951, повесил на последний порт что бы питалась удаленно по PoE. Начались глюки в сети, хаотически, причем независимо какая из точек в какой промежуток времени, начал отваливаться Wi-Fi сигнал, и так большое количество раз на протяжении короткого времени. Причем по очереди, то одна то переключалось на другую и дальше... В этот же промежуток времени началась конкретная жара и я подумал что это перегрев оборудования, но жара давно спала, а проблемы остались. Подскажите, в какую сторону копать? У меня пока только два варианта, докупить PoE инжектор, что бы последняя точка питалась от отдельного блока питания, а не через главную точку, ну и как вариант, семь микротиков (6+1) это уже перебор, что то нигде не могу найти информации сколько максимально поддерживает CAPsMAN технология. Может кто еще чего подскажет, буду очень признателен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба В 27.8.2017. в 21:15, gravia29 сказал: повесил на последний порт что бы питалась удаленно по PoE. Начались глюки в сети Ответ уже в воросе - надо поставить блок питания другой. количество точек CAPsMAN не ограничено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gravia29 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба Сегодня заказал пое инжектор под последнюю точку, надеюсь, что проблемы и вправду пропадут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gravia29 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Несколько дней как поставил отдельный рое... Проблема НЕ решилась В разные периоды, поочередно, глючит Wi-Fi то на одной, то на другой, и тд. точках. По проводу при этом никаких проблем нет. Все хорошо видно на главной, так как идет перегенерация имени CAP-устройства до безконечности После безконечных манипуляций и перезагрузок может стабилизироваться, даже на несколько дней, но после первого выключения электричества, все начинается сначала. Куда копать, уже и не знаю... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Последнюю точку конфигурировали руками или конфиг с рабочей сливали и адаптировали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gravia29 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Так дело в том, что пока не было последней, год все работало идеально. Настраивал ее отдельно, да там и настраивать клиентскую то нечего, бекапов не делал. Создал мост, все порты в него. Ну и по IP (ключевые моменты которыми всегда пользуюсь): IP Address (без изменений) IP DNS (ставим галочку перед Allow Remote Requests, больше ничего не меняя) IP DHCP Server (без изменений) IP Firewall (без изменений) IP DHCP Client (При нажатии на + в открывшемся окне следует указать в пункте Interface интерфейс ether1 (первый порт устройства), поставить галочки Use Peer DNS, Use Per NTP и Add Default Route. Это позволит автоматически получить и установить IP адрес устройства, сервер DNS, время системных часов и маршрут по умолчанию в сеть Интернет. После произведенных настроек достаточно воткнуть кабель от провайдера в первый порт и у всех компьютеров, подключенных к Mikrotik появится Интернет.) ВСЕ! Ну, правда в пункте Interface интерфейс ether1 ставлю bridge1 Дальше настройки по капсману, так как описано тут Может что лишнее в настройках IP... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба 1 час назад, gravia29 сказал: IP Address (без изменений) Это как понимать? Во всех САР оставляете дефолтный 192.168.88.1/24 на bridge1? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gravia29 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба 19 минут назад, DRiVen сказал: Это как понимать? Во всех САР оставляете дефолтный 192.168.88.1/24 на bridge1? ну так получает же автоматически - динамический Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба 1 час назад, gravia29 сказал: получает же автоматически - динамический С динамикой все понятно, но статика остается активной. Или снесите, или лучше поменяйте на разные из подсети, не принадлежащей динамическому пулу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...