Добрый день коллеги. Возник вопрос о необходимости заземления этажных боксов для PON сети. Нужно заземлять или ненужно? При наличии поделитесь ссылкой на нормативы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно ли заземлять почтовый ящик?

Аргументация простая: токоведущих элеметов в боксе нет в принципе, там все диэлектрик.

Вот если вы туда оптику на троссе заводите, то другое дело, нужно поднимать нормативы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если у Вас там нет активных устройств, запитанных напряжением св. 50 В, и нет точек подключения таких сетей, то защитное заземление по ПУЭ - не нужно.

Если у Вас наружняя оптика с металлическими частями туда заходит, то нужно землить по нормам устройств связи если из канализации.

А если воздушка, то надо землить на контур грозозащиты (но снаружи здания).

Если ничего этого нет и потенциалу там взяться неоткуда, соответственно, землить не надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...вопрос о необходимости заземления этажных боксов для PON сети. Нужно заземлять или ненужно?

А что по этому вопросу сказано в проекте сети?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, это очень существенный вопрос, только, как водится, кмк, ни проекта, ни листочков его заменяющих нет. Поэтому и вопрос возник. Но бить будут согласно проекту. :))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...вопрос о необходимости заземления этажных боксов для PON сети. Нужно заземлять или ненужно?

А что по этому вопросу сказано в проекте сети?

 

В проекте будет сказано так, как требуется ;-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как то не густо...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Металлические части в кабеле есть? Если да - заземлять нужно. Если нет - не нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

кабель с металлическими частями (трос) остаётся на чердаке в муфтах, в боксы спускается диэлектрик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

В проекте будет сказано так, как требуется ;-)

ну и делайте так, как требуется )) зачем кроилово?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В проекте будет сказано так, как требуется ;-)

ну и делайте так, как требуется )) зачем кроилово?

 

Ну так а я и пытаюсь узнать требования. Какое "кроилово"? :-)

Изменено пользователем biox

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Саша, фигачь так, как завтра скажу... )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти