Перейти к содержимому
Калькуляторы

APC AP9617, не хватает половины SNMP MIB везде есть, а на этой карте нет

Доброго дня. Столкнулись со странной проблемой. На карте APC AP9617 не хватает одной "ветки" SNMP, а именно iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1, есть только значения, начинающиеся с iso.3.6.1.4.1.318.1.1.3 и далее. Именно в этом дереве находятся все необходимые для мониторинга ИБП значения. Перерыл несколько шаблонов zabbix для APC, качал мибы с сайта APC, нигде нет этого дерева. Таким образом у нас есть карта, но нужные параметры с нее снять не можем. Прошивка последняя 373, на предыдущей прошивке была такая же ситуация. Может, кто-то сталкивался с похожей ситуацией и решил вопрос?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не совсем понятно пишете - вам карта по snmpwalk не отдает эту ветку, или у вас в mib'е нет расшифровки значений?

если не отдает карта, то причем тут mib и шаблоны к zabbix? она и не отдаст, хоть ее вареньем намажьте.

а в мибе powernet-mib всё есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стоят аналогичные штук несколько

всё есть всё мониторится

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не совсем понятно пишете - вам карта по snmpwalk не отдает эту ветку, или у вас в mib'е нет расшифровки значений?

если не отдает карта, то причем тут mib и шаблоны к zabbix? она и не отдаст, хоть ее вареньем намажьте.

а в мибе powernet-mib всё есть.

Не отдает ветку. Пробовал шаблоны, т.к. предположил, что нужные мне значения могут быть в другой ветке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а в мибе powernet-mib всё есть.

Есть, только что проверил, но все нужные значения в ветке iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1, как и везде, но проблема в том, что на карте этой ветки нет. (upsBasicOutputStatus, upsAdvBatteryCapacity, upsBasicBatteryStatus и т.д.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стоят аналогичные штук несколько

всё есть всё мониторится

Zabbix - ом ?

Можно Ваш шаблон, если жалко

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Zabbix - ом ?

dude

с COM порта пробовали снимать? там вроде что то тоже можно

Изменено пользователем Adim

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня. Столкнулись со странной проблемой. На карте APC AP9617 не хватает одной "ветки" SNMP, а именно iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1, есть только значения, начинающиеся с iso.3.6.1.4.1.318.1.1.3 и далее. Именно в этом дереве находятся все необходимые для мониторинга ИБП значения. Перерыл несколько шаблонов zabbix для APC, качал мибы с сайта APC, нигде нет этого дерева. Таким образом у нас есть карта, но нужные параметры с нее снять не можем. Прошивка последняя 373, на предыдущей прошивке была такая же ситуация. Может, кто-то сталкивался с похожей ситуацией и решил вопрос?

После прошивки карту в дефолт сбрасывали?

Если нет то попробуйте сбросить и настроить заново.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...