Перейти к содержимому
Калькуляторы

Кабель в речку Помогите советом

Доброго времени суток.

Есть такая мысль, кабель проложить по дну речушки, по течению около 1км. Глубина от 0.5 до 1.5м ширина от 3 до 5м. Зимой промерзает. Хочу с опоры спустить в траншею, траншею в реку, и обратно так же - траншея, опора.

 

Нужен совет, какой кабель подойдет, на сколько кН выбирать, и как крепить к дну.

 

Думаю взять какой-нибудь грунтовый в броне облехченный на пару кН. А крепить стальной полосой, согну крючком, длинную часть забивать в дно, под крюк кабель.

 

Что посоветуете??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше не в траншею, а в трубу. Если есть выход на дешевое ГНБ - пробуриться прямо в центр речки.. Если нет - узким ковшем экскаватора снять грунт, заложить ПНД трубу( или несколько труб)

 

Кабель нужно тот, который тонет. крепить не нужно.

По дороге на каждый 1.5-2 км - одно-два кольца запасов оставить с учетом выхода на берег и метров 5-6 на разварку. Это на случай повреждения кабеля, чтобы выловить запас, размотать по берегу, временно запустить и потом разбираться кто и зачем порвал опту, особенно зимой

Места установки муфт, запасов - отмаркировать на карте и привязать к достопримечательностям местности.

 

8 лет - ОГЦ, ОГД - полет нормальный - если не считать купания ковша эскаваторщиком

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если дно илистое,то и извращаться не нужно-просто втоптать при протяжке.Лежит лет семь восьмёрка наговская для канальи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток.

Есть такая мысль, кабель проложить по дну речушки, по течению около 1км. Глубина от 0.5 до 1.5м ширина от 3 до 5м. ...Зимой промерзает...

Чем обусловлен столь экзотичный вариант прокладки? Тайная база или схрон? )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток.

Есть такая мысль, кабель проложить по дну речушки, по течению около 1км. Глубина от 0.5 до 1.5м ширина от 3 до 5м. ...Зимой промерзает...

Чем обусловлен столь экзотичный вариант прокладки? Тайная база или схрон? )))

 

По опорам крюк почти 5км, а по речке всего 1... + опоры платные, а речка нет...

 

 

Всем спасибо за ответы.

Примерно понятно, только неясно, Есть ли смысл в использовании кабеля с большим числом кН, или 1.5-2.5 хватит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1.5-2.5 - рыбаки могут выловить и посмотреть.. Если проволочная броня - нормально. А вот фольга - тут еще радость нарисовалось, просто ппц... Копатели с металлоискателями. у них фольга пищит не как железо, и они давай щупом.. до 50см - могут и кабло проткнуть насквозь с волокнами. 3 или 4 прокола за это лето перед входом в речку, оперативно будем менять кабеля на ОГЦ или ДАС пока есть время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Есть такая мысль, кабель проложить по дну речушки, по течению около 1км. Глубина от 0.5 до 1.5м ширина от 3 до 5м. Зимой промерзает...

 

Что посоветуете??

...Зимой промерзает... этим уже много сказано...

скорость течения, стабильность русла, состав и характеристики донных и береговых грунтов... ТСу неизвестны, как я понимаю?

Иначе говоря, тема родилась спонтанно, от желания скоротать на форуме минутку скуки... )))

Изменено пользователем Алекъ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы кладём только проволочную броню от 7кн,есть участки лет по 6 уже лежат.

Выход на опору в уголке металическом и сверху муфта,дальше воздушка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бросай кабель с проволочной броней.Каналию рыбаки будут вылавливать и опыты на ней ставить,как и другой кабель в принципе.Металом усилишь за ним полезут и кабель порвут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Есть такая мысль, кабель проложить по дну речушки, по течению около 1км. Глубина от 0.5 до 1.5м ширина от 3 до 5м. Зимой промерзает...

 

Что посоветуете??

...Зимой промерзает... этим уже много сказано...

скорость течения, стабильность русла, состав и характеристики донных и береговых грунтов... ТСу неизвестны, как я понимаю?

Иначе говоря, тема родилась спонтанно, от желания скоротать на форуме минутку скуки... )))

 

Да нет вообще-то..

Течение 0.5-0.7м/с, дно - местами песок местами рыхлый до 15см ил. Берега чернозем, суглинок. Высота берегов от 2 до 7 метров, перепад высот по руслу между входом и выходом не значительно около 0.5м. По берегам растет американский клен. Далее поля, переходов, переездов и бродов на участке не имеется..

Еще что-то?

 

Поделитесь, о чем вам говорит промерзание в привязке к кабелю?

 

Если есть успешный опыт поделитесь пожалуйста. Или пост родился спонтанно, от желания скоротать на форуме минутку скуки... )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Поделитесь, о чем вам говорит промерзание в привязке к кабелю?

 

Если есть успешный опыт поделитесь пожалуйста...

промерзание русла водоема - это, применительно к кабелю, геморрой на всю голову... лёд в природных условиях ведет себя не так спокойно, как в ванночке холодильника ))) и рвёт самые прочные кабели, аки нитки...

вообще переход кабельной линии через водоём - достаточно хлопотное дело, а вы собрались километр протащить по дну... ну протащить ещё ладно... а потом как эксплуатировать? не ровен час, в случае повреждения, найдете желающих полезть в речку, муфтить кабель? )))

п.с. насчет опыта... опыт есть, в ростелекоме много лет занимался эксплуатацией кабельного хозяйства, в том числе и различных переходов через водоемы, и через призму своего опыта считаю вашу идею бредовой...

Изменено пользователем Алекъ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Появилась похожая задача только помимо речки есть еще участок леса где придется кабель закапать. Выбор пал на ОКМБ-03НУ-4Е2-4,0 поругайте как говорится. Кабель считай аналог грозотроса только тоньше и в изоляции. http://www.cabletrade.ru/okmb.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 дорогой

2 одна оболочка -счеснется где нибудь- вода попадает к волокнам.

3 тонкий физически

в грозотросе волокна идут в трубке из нержи.

если хотите надежно, берите проволочную броню вот такой конструкции

optika_bronirovannaja.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Появилась похожая задача только помимо речки есть еще участок леса где придется кабель закапать.

"А потом придет злой лесник и всех вые...т" (из анекдота)

У кого есть такой опыт закапывания кабеля в лесу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Появилась похожая задача только помимо речки есть еще участок леса где придется кабель закапать.

"А потом придет злой лесник и всех вые...т" (из анекдота)

У кого есть такой опыт закапывания кабеля в лесу?

Да. Лесник был очень рад, что его будка и вышка с камерами теперь подключена к интернету ;)

ибо раньше, для звонков и прочих благ - приходилось на нее лезть..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Andrei, тут как раз есть соотвествующая тема ТыЦ

По флудите там!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.