инвертор snr-inv-2400-sk (переключатель инвертор\ибп)

Чем отличаются режимы ИБП\Инвертор (переключатель сзади) В Режиме Инвертор ток минует Аккумуляторы или как? Какой режим предпочтительнее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Серия SH

диапазон входного напряжения

INV 140-300 VAC

UPS 160-265 VAC

Время переключения на АКБ

INV не более 15мс

UPS до 10мс

 

Серия SK

диапазон входного напряжения

INV 90-280 VAC

UPS 162-280 VAC

Время переключения на АКБ

INV до 30мс

UPS до 30мс

 

Режим UPS более подходит для тех моментов, когда к инвертору подключено оборудование

Режим INV рассчитан на нагрузку, для которой не критичны колебания напряжения и достаточно длительное время переключения (обогреватель, лампа, вентилятор...)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аналогично есть вопрос к инвертору.

 

SK 2400 и 2 батареи 100 а.ч, недавно выключали на долго свет, взял генератор, генератор самый обычный, но напряжение держал уверенно. Для полной уверенности включил генератор через стабилизатор РЕСАНТА на 5 квт, запустил на проверку 2 компа через ИБП, один ибп (краулер) сеть увидел, всё ок, а вот второй (IPPON) сеть не увидел и держал комп на аккумуляторе, хотя по мониторингу глянул и увидел что напряжение есть, но не "подходит". Ладно, включил инвертор к генератору, инвертор сеть поймал через 10 секунд и через 30 секунд потерял и не находил больше. Недолго думая рассудил что проблема, возможно, в частоте тока, возможно 48-52 Гц и тут же вспомнил что у инвертора есть 2 режима на которых разные входные диапазоны напряжения.

Долго думал, можно ли переключать под нагрузкой джампер или нет, в итоге не стал, перезагрузка критична была на тот момент и переключаться с UPS на INV не стал. Через минуту пришла ещё более шикарная идея, включить байпас на стабилизаторе (не стабилизировать напряжение) и тут всё завелось, инвертор сеть увидел, аккумы начали заряжаться и перезагрузок не было, но иппон так и не увидел сеть.

 

Вопрос: какие значения по частоте входящего напряжения у инвертора?

 

Осцилографа нет, узнать какой синус на выходе генератора - не возможно, да и если там модифицированная, что с того? Не холодильник же...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Настоятельно не рекомендую включать на выход генератора стабилизаторы релейного или тиристорного типа - это только ухудшает ситуацию.

 

Осцилографа нет, узнать какой синус на выходе генератора - не возможно, да и если там модифицированная, что с того? Не холодильник же...

Вопрос не в синусе. У неинверторных генераторов частота держится только оборотами двигателя при помощи автоматического регулятора. При любом изменении нагрузки происходит торможение или выбег, который автоматическим регулятором компенсируется в течение определённого ненулевого времени - в течение этого времени частота гуляет сильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос не в синусе. У неинверторных генераторов частота держится только оборотами двигателя при помощи автоматического регулятора. При любом изменении нагрузки происходит торможение или выбег, который автоматическим регулятором компенсируется в течение определённого ненулевого времени - в течение этого времени частота гуляет сильно.

Встречал две противоположные ситуации. Один раз на 6ква арендованном генераторе было 60герц!(кто-то из хозяев винты регулятора покрутил) Толстый апс не жужжал, хотя в мониторинге писал что частота не очень та. Другой менее тонкий апс на нормальном 3ква генераторе, параметры в норме(частота-напряжение) с нагрузкой в 30% постоянно дергался бат-сеть(победил на апс2200 некими параметрами сервисник-ремонтник). Оба генератора - обычные, неинверторные.

 

С синусоидой - дешевые автоинверторы её не дают, нету пика в 300В, посему почти любой дешевый ибп говорит что сети нету.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.06.2017 в 08:57, Andrey Nohrin сказал:

Серия SH

диапазон входного напряжения

INV 140-300 VAC

UPS 160-265 VAC

Время переключения на АКБ

INV не более 15мс

UPS до 10мс

 

Серия SK

диапазон входного напряжения

INV 90-280 VAC

UPS 162-280 VAC

Время переключения на АКБ

INV до 30мс

UPS до 30мс

 

Режим UPS более подходит для тех моментов, когда к инвертору подключено оборудование

Режим INV рассчитан на нагрузку, для которой не критичны колебания напряжения и достаточно длительное время переключения (обогреватель, лампа, вентилятор...)

А режим UPS или INV влияет на продолжительность работы от АКБ? В каком режиме система проработает дольше? Или нет разницы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потребление тока от АКБ практически идентично в обоих режимах. Поэтому разницы во времени работы не будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.