Перейти к содержимому
Калькуляторы

APC Smart-UPS SRT 6000 тюнинг отключил нагрузку во время профилактического разряда

Добрый день.

 

Ранее плотно с этим оборудование не контактировал, посему извиняюсь, если вопрос окажется глупым :)

 

 

давеча проводили контрольный разряд сего агрегата, и приключилась неприятная ситуация. Примерно через 40 минут девайс отключил нагрузку.

Укомплектован 10 аккумуляторными кассетами (стандартные 8*12V 5Ah). Система показывала ёмкость батарей 72%

 

03/09/2017	15:30:05	Device	UPS: The power for switched outlet group 3, Outlet Group 3, is now turned off.
03/09/2017	15:30:05	Device	UPS: The power for switched outlet group 2, Outlet Group 2, is now turned off.
03/09/2017	15:30:05	Device	UPS: The power for switched outlet group 1, Outlet Group 1, is now turned off.
03/09/2017	15:30:05	Device	UPS: The power for the main outlet group, Unswitched Group, is now turned off.
03/09/2017	15:30:04	Device	UPS: The output power is turned off.
03/09/2017	15:30:04	Device	UPS: The graceful shutdown period has ended.
03/09/2017	15:30:04	Device	UPS: No longer on battery power.
03/09/2017	15:28:35	Device	UPS: Switched outlet group 3, Outlet Group 3, has been commanded to turn off, sequenced.
03/09/2017	15:28:35	Device	UPS: Switched outlet group 2, Outlet Group 2, has been commanded to turn off, sequenced.
03/09/2017	15:28:35	Device	UPS: Switched outlet group 1, Outlet Group 1, has been commanded to turn off, sequenced.
03/09/2017	15:28:35	Device	UPS: Main outlet group, Unswitched Group, has been commanded to turn off, sequenced.
03/09/2017	14:49:34	Device	UPS: On battery power in response to distorted input.
03/09/2017	14:49:34	Device	UPS: Bypass not in range ; distorted waveform.

 

В 15:28:35 судя по всему сработал триггер Low Battery (Basic Low Battery Duration: 150 sec у нас по умочланию стоит) и через 2.5 минуты нагрузка успешно была сброшена.

 

Подобное поведение нас абсолютно не устраивает, ИБП должен гарантировать 2 часа непрерывной работы в случае пропадания обоих вводов электропитания. Накрутить Basic Low Battery Duration можно до 3600 секунд, но это половинчатое решение.

Low Battery не просто так же происходит, рискуем угробить батареи раньше срока.

Прошивка карточки уже в schneider electric - настройки порогов low battery я не нашёл.

 

Просьба подсказать в какую сторону копать, подобных ИБП несколько десятков и хотелось бы более предсказуемой работы :)

 

UPD: ИБП новый (гарантийный), АКБ тоже новые

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У него есть онлайн калибровка.. зачем такие варварские методы)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

контрольный разряд штука правильная !

и единственно точно указыющая на сколь же ваших аккомулей реально ! хватит , я раз в пол года проверяю :)

 

правда у меня не АПС

 

была утилита апсфикс - она платная сейчас , должна помочь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

контрольный разряд штука правильная !

Калибровка - это штука для мозгов ибп. На реальной нагрузке АПС не откалибровать. Поэтому мониторю, но не верю. Замена батареек у апс у нас связана и с калибровкой. Приезжает оутсорсер, выводим ибп из эксплуатации, он меняет батареи и своим софтом и своей нагрузкой тестирует. И потом платим, или не платим :) Но он сразу спрашивает - дорогие батареи брать, или сэкономим ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего выключить ИБП невозможно, т.к. на ИБП уже висят какие-нибудь важные потребители с одним блоком питания.

 

у нас таковой проблемы нет, для девайсов с 1 БП - APC TransferSwitch.

Другое дело - понимание логики работы самих ИБП ( кроме SRT, есть и SURT). Все ИБП свежие, как и аккумуляторы. И все работы на них связаны с подачей заявок, а это дело мягко говоря муторное, расписанное на год вперёд.

Ситуации когда ИБП на 70+% выключает нагрузку, неприемлимы.

 

До этого неделей ранее разряжали другой ИБП - такой ерунды не было.

 

Пока из костыльных решений додумался до накручивания shutdown таймера по low battery до часа и высылке snmp trap на систему мониторинга дежурным, но всё ещё надеюсь на более элегантное решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У него есть онлайн калибровка.. зачем такие варварские методы)

 

 

Известны случаи, когда ИБП проходившие регулярную софтовую калибровку и рисовавшие оптимистичные прогнозы в случае форс-мажора радостно подыхали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У него есть онлайн калибровка.. зачем такие варварские методы)

 

 

Известны случаи, когда ИБП проходившие регулярную софтовую калибровку и рисовавшие оптимистичные прогнозы в случае форс-мажора радостно подыхали.

 

У некоторых и самотестирование есть, переходит сам на батареи, чего-то думает, и или работает дальше, или светит replace battery.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема не воспроизводилась, но и не факт что решена.

Гугление приводило на офф-форум, где люди жаловались на подобную проблему(без ответа разработчиков), при чём у людей отключалась нагрузка в боевом режиме, а не при переходе на АКБ.

 

Может есть у кого идеи?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потому что всё это обсуждалось в интернетах много раз. Любой APC серии smart выключит нагрузку в рабочем режиме, если НЕ вернуть коэф.0 в нормальное состояние. И не важно, что батареи новые, ИБП про батареи ничего не знает, у ИБП есть коэффициент юзаности батарей, который даже в идеальных температурных и электрических условиях будет уменьшаться от времени. И как только коэф.0 станет меньше некоторой критической величины - ИБП отключит нагрузку.

В старых АРС отредактировать коэф.0 можно было только через comport, отсоединив snmp плату управления. В новых достаточно заменить батареи, зарядить и запустить процесс runtime calibration, предварительно нагрузив ИБП хотя бы на 35%. После завершение процесса калибровки и заряда батарей до 100% нужно сравнить прогнозируемое время автономной работы ИБП с табличными на сайте производителя.

 

Спасибо за ответ.

Только я вот не совсем понял к чему вы. ИБП новый и батареи на нём новые. Но будем думать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как из первого сообщения в этой теме можно понять, что ИБП и батареи новые?

 

Виноват, что ИБП и АКБ свежие писал уже по ходу темы. В первом сообщении, вы правы, этого нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно батарея из коробки бракованная, но ИБП об этом не знает. Как-то батарейки можно проверить по отдельности?

Ещё возможно перегруз по VA, или контакты не надёжные (где-то искрит).

 

Настройки зависимостей выключений ИБП вот тут есть обсуждение на форуме APC.

 

Наиболее очевидные варианты вроде бы отпадают(типа перегруза по VA нагрузка 26% , по контактам искрений никаких не слышали)

По отдельности, именно в этом шкафу возможности проверить нет. Он стоит отдельно(на другой ИБП не перекинуться) и нагрузка критична к простою, поэтому и контрольный разряд проводили без обестачивания оборудования от альтернативного ввода (что очень выручило).

 

За ссылку спасибо, но нам не нужны зависимости выключений, он должен терпеть до победного конца, то есть: либо до предельного разряда, либо не меньше 2 часов, либо пока его с кнопки не отключит дежурный.

Ситуацию с gracefull shutdown не рассматриваем, практически всё оборудование в нормальном режиме выключается питанием, а то для кого это не нормально зарезервирован и должен терпеть.

Настройки же зависимости выключения, из очевидного, позволяют подкрутить таймер Low Battery - до 1 часа, что хоть как-то выручит, но этого недостаточно.... Хотя эту полумеру и рассматриваю как частичное решение "timer + trap". Но это решение поможет в случае контрольных разрядов и диагностик, но вот предположим ситуация - на 2 часа пропадают оба ввода гарантированного питания, через полчаса ИБП ловит глюка и говорит "через Час алаверды", что сможет сделать дежурный с этим знанием? ИБП то не пощадит, отрубится зараза раньше срока.

 

 

Апд. Понимаю что гарантированные вводы, одновременно и на два часа это из разряда невероятного, но теоретически это возможно, как показали конец 2015, начало 2016.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю накручивать выделенное.

 

Померить банки это целое дело, проблематичное...подача заявки и тд. Мы во время прошлой заявки их так и не померяли, из-за критичности нагрузки. Нужно что-то теперь думать

Screenshot_1.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел несколько ИБП с похожим интерфейсом. Везде Basic Low Battery Duration выставлено 150сек и относится оно к разделу Basic Signaling Shutdown, для того чтобы подать сигнал серверам - "батарейка всё, выключайтесь!!!". На Выключение самого ИБП оно влиять не должно.

 

Ну так а что он сделает через 150 секунд? я подозреваю что именно питание нагрузки и отключит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.