RialCom.ru Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба вот взорву вам мозг ;) у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью потом не спеша принимают нагрузку и потом выключаем городской ввод Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба вот взорву вам мозг ;) у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью потом не спеша принимают нагрузку и потом выключаем городской ввод И как все это соединено ? ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба параллельно генератор на фидер сети через контакторы и между двумя -секционный выключатель - буквой Н а самое приятное - что это 10500 вольт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
klisha Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба параллельно генератор на фидер сети через контакторы и между двумя -секционный выключатель - буквой Н а самое приятное - что это 10500 вольт А синхронизация как происходит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 9 июля, 2017 · Жалоба http://www.woodward.com/SynchronizersSPMD.aspx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба вот взорву вам мозг ;) у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью потом не спеша принимают нагрузку и потом выключаем городской ввод Это нормально, перетоки только при пуске надо учитывать, синхронизуются не сразу, но таки да, и синхронизуются. Когда я такой вопрос ниже о синхронизации у птушника спросил - он заржал, и сказал что этому их в пту учили :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба при пуске переток - ноль нагрузку набирает постепенно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Meok Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо. Зарегистрироваться на форуме связистов специально чтобы задать оффтопичный вопрос? Однако! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Meok Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо. Зарегистрироваться на форуме связистов специально чтобы задать оффтопичный вопрос? Однако! Читаю сей форум много лет, работа соответствует, где еще задать вопрос как не в теме "системы электропитания". Ничего компрометирующего, давайте не будем придираться. Электрик я на уровне поменять розетку, а делать надо отопление. Изменено 26 июля, 2017 пользователем Meok Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Meok Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка. Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка. Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение Кто-ж Вам такое согласование даст ? :) И сумма будет крутой :) Лайфхак - требуйте трехфазного. Там проще, если техвозможность есть, то тогда соберите-купите шкафчик со счётчиком и вводом, сдадите на экспертизу, затем смонтируете под чутким надзором, очепятают, и три фазы у вас в доме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка. Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение Надо нагрузку перераспределять на 3 фазы. Ибо 10кВт на одну фазу - проблемно по многим причинам. После этого маленький контактор от ABB или Hager или Schneider Electric 3х25А уже будет достаточен. Сейчас с одной фазы получается 50А, что совсем не комильфо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Meok Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Буду думать насчет трехфазного ввода, спасибо большое за советы! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...