veng Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба В общем, искали мы, искали, но ничего внятного так и не нашли. Вот же прямо тут Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U Работает так как вам и требуется. И даже мониторится удаленно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
umike Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба В данный момент отключение электричества приводит к переходу на УПС, и пока тот не сдохнет, работа на нем. Как издох - приезд техника и переключение на второй ввод. не понимаю, что мешает технику приезжать раньше, пока не издохло? Упс без возможности установить плату мониторинга чтоли? Возьмите SNR-ERD с симкой и отправляйте дежурному SMS. Для ручного переключения вместо шпингалета на фото выше (жесть!) поставить реверсивный рубильник ABB, цена 16Амперного тыщи три-пять с ручкой (ручки у них отдельно продаются) и доставкой. Тогда переключить одним движением руки сможет любая обезьяна, вплоть до владельцев или электрика здания по телефонному звонку. А так - набрать в гугле "АВР купить"(Автоматический Ввод Резерва) и вперёд. Упсы подключить после АВР, учесть что сами упсы на заряд могут брать по 100W. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба В данный момент отключение электричества приводит к переходу на УПС, и пока тот не сдохнет, работа на нем. Как издох - приезд техника и переключение на второй ввод. не понимаю, что мешает технику приезжать раньше, пока не издохло? Упс без возможности установить плату мониторинга чтоли? Возьмите SNR-ERD с симкой и отправляйте дежурному SMS. Человек хочет хардкор- он его и имеет :) Для ручного переключения вместо шпингалета на фото выше (жесть!) поставить реверсивный рубильник ABB, цена 16Амперного тыщи три-пять с ручкой (ручки у них отдельно продаются) и доставкой. Тогда переключить одним движением руки сможет любая обезьяна, вплоть до владельцев или электрика здания по телефонному звонку. Первое- это с Интернета, второе давай цену реверсивного рубильника АВВ на 250А ;) как на том фото, и кстати там все еще сохраняется режим защиты от пис_ца... Это же два автоматических выключателя... ;) А так - набрать в гугле "АВР купить"(Автоматический Ввод Резерва) и вперёд. Упсы подключить после АВР, учесть что сами упсы на заряд могут брать по 100W. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fav Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба Поздно увидел тему, но может еще кому будет актуально. Есть два очень простых, надежных и дешевых решения: 1. Реле RT314730 - подходит для случая, когда ноль общий и идентифицируемый. Переключается нагрузка между двумя фазами от разных вводов в зависимости от наличия 220в переменки на катушке. Почти всегда все нули объединены в ВРУ, по этому это работает, цена вопроса 250 рублей. Не предсказуемо будет себя вести при пограничных условиях (напряжение 160в, например). 2. Посмотреть какое напряжение на АКБ в ИБП и купить хороший блок питания CV/CC, подключить напрямую на АКБ. Если нормальное потребление 100-200Вт и АКБ на 48в, то блочка на 300Вт на 53в будет достаточно, чтобы АКБ никогда не разрядились. При нагрузке менее 30% от номинальной обычные ИБП могут работать очень долго не перегреваясь. Хорошие блоки питания всегда имеют гальваническую развязку и работают надежно. Цена вопроса 1-3 тысячи рублей. Если блок питания с широким диапазоном входных напряжений, то делает питание очень надежным... есть блоки от которых и при 80в в сети будет нагрузка работать. Особенно актуально для сельских сетей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...