Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Доброго времени суток, дорогие специалисты! Вэрс ПК1-01 установлен как система оповещения при пожаре в мобильном вагоне. Вообщем я геолог и мне надо чтобы эта система заработала, я плохо понимаю данное устройство. в данный момент к нему подключено питание, звуковое оповещение, световая индикация с улицы. Проблема :при включении лампочка тревоги/пожара мигает красным-зеленым и на улице соответственно. и надо еще как-то подключить 2 датчика дыма к ней. провода с них уже выведены, куда их втыкать? Пытаюсь по схеме что нибудь сделать, все приводит ужасному пищанию, морганию и т.д. Питание идет с розетки и уходит на РЕЗЕРВ 12/2 У1, но в нем не установлен аккумулятор, так что на провода с него можно наверно не обращать внимания. Вот схема подключения http://www.verspk.ru/files/flib/338.jpg

post-139474-072819200 1484135039_thumb.jpg

Изменено пользователем Ольга000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Плюс от извещателей подключаете к разъему ШС, минус на ОБЩ. Также не забудьте проверить сопротивление шлейфа - должно быть 7,5 кОм После чего следуйте разделу "порядок установки" в паспорте прибора и запустите его.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на 1и2 ИП подключены. включаю сначала сирена и мигание на улице секунды через 3-4 потом мигание на Вэрсе - мигает сеть зеленый-красный-зеленый-красный, через секунды 2 на улице все выключается, и еще секунды через 2 на Вэрсе сеть становится зеленой. пожар не загорается вобще. ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту, при поднесении дыма ИП загораются красным цветом но звука никакого, лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет. Пробовала программировать - светоиндикация правильная, вроде все шло по инструкци, после окончания убрала все перемычки, ничего не поменялось при включении. Пробовала сделать имитацию ключа, так как его нет - замыкала контакты ТМ и общий - реакции никакой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот фотка с сопротивлением в 7.5кОм вместо ИП

post-139474-073489800 1484281792_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на 1и2 ИП подключены. включаю сначала сирена и мигание на улице секунды через 3-4 потом мигание на Вэрсе - мигает сеть зеленый-красный-зеленый-красный, через секунды 2 на улице все выключается, и еще секунды через 2 на Вэрсе сеть становится зеленой. пожар не загорается вобще. ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту, при поднесении дыма ИП загораются красным цветом но звука никакого, лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет. Пробовала программировать - светоиндикация правильная, вроде все шло по инструкци, после окончания убрала все перемычки, ничего не поменялось при включении. Пробовала сделать имитацию ключа, так как его нет - замыкала контакты ТМ и общий - реакции никакой.

 

Сбросьте прибор в заводские установки, сконфигурируйте в пожарный режим, с управлением внешним ключом (не ТМ) После чего следует проверить шлейф на предмет КЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сбросила до заводских установок, установила управление выключателем пункт 7 и 11 в таблице 7 http://www.verspk.ru/files/flib/1148.pdf . включила после реакции никакой, все также. всмысле провода которые подходят к ВЭРСу с ИП на КЗ проверить? прозвонкой проверяла, все норм

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.