Перейти к содержимому
Калькуляторы

Мультикаст через 3 коммутатора SNR 2990-24FX

Ребята, с мультикастом не работал лет 5, да и то на Dlink, поэтому вообще все забыл.

Задача очень простая, прогнать через 3 штуки 2990-24FX небольшой мультикаст поток.

 

Первый 2990-24FX. Источник мультикаста в 24 порту, 18 порт уходит на второй коммутатор:

 

Interface Ethernet1/0/18
description Uplink
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 122;36
switchport trunk native vlan 122
!
Interface Ethernet1/0/24
description Content
switchport access vlan 36
!
ip igmp snooping
no ip igmp snooping proxy
ip igmp snooping vlan 36
ip igmp snooping vlan 36 mrouter-port interface Ethernet1/0/24
!

 

 

Второй 2990-24FX. К 3 порту подключен первый коммутатор, к 25 порту третий коммутатор.

 

Interface Ethernet1/0/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 36;122
switchport trunk native vlan 122
!
Interface Ethernet1/0/25
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 36
!
ip igmp snooping
no ip igmp snooping proxy
ip igmp snooping vlan 36

 

 

И третий, последний 2990-24FX. К 25 порту подключен второй коммутатор, к 21 порту клиент:

 

Interface Ethernet1/0/21
speed-duplex force100-full
switchport access vlan 36
!
Interface Ethernet1/0/25
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 36
!
ip igmp snooping
no ip igmp snooping proxy
ip igmp snooping vlan 36

По графику вижу, что поток приходит на 24 порт первого коммутатора, а вот на 21 порту третьего коммутатора я его не вижу. Что мог сделать не так?

 

На всех коммутаторах одинаковая прошивка:

SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0093)
BootRom Version 7.1.37

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый 2990-24FX. Источник мультикаста в 24 порту, 18 порт уходит на второй коммутатор:

 

А querier есть на источнике?

Если нету, то на на первом свиче:

 

ip igmp snooping vlan 36 l2-general-querier
ip igmp snooping vlan 36 l2-general-querier-source АДРЕС
ip igmp snooping vlan 36 l2-general-querier-version какой надо

 

АДРЕС - по идее пох вообще какой, для порядку лучше из сегмента вилана 36 неиспользуемый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, не отписал. Именно так и сделал, и все заработало.

Спасибо. Совсем все забыл :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.