roysbike Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Коллеги, кто нибудь реализовывал ИБП для D-link. У меня работает RPS , при отключении от 220 работает на ИБП и обратно.. Но! Проблема в получении статуса RPS OK.Т.е. удаленно не понятно , жив RPS или свич offline Использую для коммутаторов DGS-3420-28SC, DGS-3120-24SC, DGS-3100-24TG, DGS-3426G. У кого нибудь получилось передать Power GOOD на свич? AD-55A - Mean Well АКБ- 17А/ч 12В Изменено 8 ноября, 2016 пользователем roysbike Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chrst Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо за помощь, попробуем . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Используем вот такого зверя. При переключениях на батарею и обратно, в логе такие записи: 2016-10-19 12:22:31 CRIT(2) Redundant Power failed 2016-10-19 14:26:40 CRIT(2) Redundant Power is working Соответственно на каждое событие приходит snmp trap. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. У меня что-то не сходится по вашим пинам. Как вы считали? Разобрался с пинами, но что то все равно пишет ext power fail , на DGS-3426. 3120 нету по другой. Но dps родной работает корректно. Пишет ext ok Изменено 15 ноября, 2016 пользователем roysbike Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. У меня что-то не сходится по вашим пинам. Как вы считали? Разобрался с пинами, но что то все равно пишет ext power fail , на DGS-3426. 3120 нету по другой. Но dps родной работает корректно. Пишет ext ok Подскажи решил как нибудь проблему с "External Power : Fail" на DGS-3426? У меня коммутатор DGS-3420-28SC, не удается решить проблему что бы увидел внешнее питание через RPS, питаю его от GL-UPS6012. В коммутатор подаю на: 1,8,9 — +12В 11,12,13 — GND Пробовал подавать питание +3В на все оставшиеся ноги но заветного "External Power : Active" так и не увидел. Изменено 19 февраля, 2017 пользователем rmika Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Изменено 20 февраля, 2017 пользователем rmika Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zlolotus Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Отлично, закажу у Ирбиса жгут под вашу распиновку. А теперь можете сказать какая аппаратная ревизия у свитча? Посмотрел распиновку, что-то вы совсем на другие ноги даете нагрузку и +12в Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Отлично, закажу у Ирбиса жгут под вашу распиновку. А теперь можете сказать какая аппаратная ревизия у свитча? Посмотрел распиновку, что-то вы совсем на другие ноги даете нагрузку и +12в Это ноги если смотреть на разъем на коммутаторе. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74566&view=findpost&p=703423 Hardware Version : B1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Забыл сказать ИБП у меня от Giga-Link GL-UPS6012 (Он же Ирбис ИБП60-12) С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active show switch Device Type : DGS-3420-28SC Hardware Version : B1 Там где стоит 2шт DGS-3120 или 2шт DGS-3420 Хочу поставить Mean Well ADD-155A Есть у кого нибудь опыт использования ADD-155A? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба rmika пока использовали только ADD-55A, с 155 проблем быть не должно, там же вроде просто мощность побольше 152.75 против 52.58 Изменено 28 февраля, 2017 пользователем ShumBor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба 155 слишком сильно греется, брать не советую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...