zetron Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Не могу найти стабилизатор под DIN рейку . Дайте информацию по этому делу . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба В шкафах для оборудования с одним блоком питания уже стоят устройства АВР. небольшой оффтоп: что именно используете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба edo, APC AP7723. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба офигеть, а за что столько денег? ))) подешевле вариантов нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 10 сентября, 2017 · Жалоба А что не так ? При СССР были понятия категорий протребителей электро. Заводы там с непрерывным циклом. В постссср - один ит из думских - пришел ко мне за советом, я ему и посоветовал поменять категорию электричества. И вроде у него получилось, в бомбоубежище - там было. А так - сделать полную автоматику по электро в нашем здании - невозможно. Два ввода с разных тпп, но тем не менее - не получается, только вручную. И генераторы - тоже сами. Две бски на крыше - и опсосы не сумели, в плановые отключения стоят во дворе две их гены, и времянки на крышу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 10 сентября, 2017 · Жалоба а кто отменил категории ? как были -так и есть! обратитесь к электроснабжающей компании и вам обеспечат необходимую мне в московском регионе везде, где потребовалось 2 категорию обеспечили за разумные деньги - АВР+бесперебойник и мобильный генератор в самом крайнем случае Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Вот подрядчик (очень небезызвестный, но раскрою только после полного закрытия договора) собрал шкаф. Пока ещё не подключил амперметры и монтажную проволоку не убрал. Но впечатления сильно противоречивые. Автоматы и колодки криво стоят, фазы по цветам не очень то и разбиты; не уверен, что все отходящие кабели пройдут через щёточный ввод. А главное, как на клеммные колодки отходящие кабели крепить, тупо места нет. Если есть что покритиковать, велкам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Выглядит как полное гавно, уж извините и судя по монтажу еще и сгорит нахрен при реальных нагрузках но помниается мультик - больших семь шапок из овцы не выкроить никак по уму надо было брать большой шкаф 2 м высотой и с двумя отсеками вертикальными - для автоматов и измерения и второйотсек только для клемм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба RialCom.ru, я с тобой согласен. Однако критика должна быть конструктивной, на основании чего ты решил, что всё сгорит нахер? Это очень важно, пока мы ещё договор не закрыли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Сгорит-несгорит - неизвестно, но такой монтаж выглядит ужасом эксплуататора. Мы даже мелкие щиты монтируем правильнее, сверху ввод, азс, счетчик, а ниже - по полкам дин-реек пофазно для каждой, на каждый нагруз свой автомат. Ну и не заметил планки нулей и земли... Про 2м шкаф - это конечно перебор, вся моя серверная разводка, со счётчиком и прочим распределением - вполне помещается в не самом мелком, в среднем шкафу. Более толстые вводы - по пуэ делаем, из стандартных элементов. Для приемки - возьмите с биржи труда пяток электриков с опытом работы и покажите им ЭТО :) Один скажет - а ему побуй (выгнали за пьянку или косяки), второй - да мне побарабану - документацию дайте. Остальные от такого кошмара сразу откажутся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба В 9/23/2017 в 00:33, YuryD сказал: Ну и не заметил планки нулей и земли... От планок сознательно отказались (выше же ТЗ есть). Всё на клеммных колодках. В 9/23/2017 в 00:33, YuryD сказал: вся моя серверная разводка, со счётчиком и прочим распределением - вполне помещается в не самом мелком, в среднем шкафу. У вас более 36 групп? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба 5 минут назад, dr Tr0jan сказал: От планок сознательно отказались (выше же ТЗ есть). Всё на клеммных колодках. У вас более 36 групп? У меня по всему городу столько не найдется :) Реально количество групп для офиса и серверной у меня , помещается на 3-х динрейках, +отдельно вводная, отдельно счётчик, ну и внизу планки нуля и земли. Но я и не ем много киловатт, и не занимаю огромные помещения. Вообще-то до размера огромных датацентров по электро я еще не дорос :) Более толстые вводные щиты видел в тц например, но там всё красиво, и без клеммников под отвёртку. Там кругом шины, и гайки крутят накидными головками. Так что я - не советчик, это Вам в форумы электриков надо наверное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Прошло полгода. Проект так и не закрыт. Подрядчик привёз "переделанный" шкаф. Из переделок только расширен ввод кабеля. Рука_лицо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба мдя, колхоз монтаж. нельзя так компактно делать, ну и вообще странное наполнение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gruber Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба ужс-ужс :) @dr Tr0jan Добивайте подрядчика, пусть делает по человечески. Наш электрик, посмотрел и прослезился... Очень тесно... У нас в таких габаритах примерно, щиток на маленькую серверную. Чтоб такое добро было удобно эксплуатировать, как правильно заметил @RialCom.ru надо 2-х метровый шкаф :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба 1 hour ago, gruber said: Добивайте подрядчика, пусть делает по человечески. В ТЗ не определено, что значит "по человечески", а он не хочет переделывать. Я действительно впервые в жизни такого рода ТЗ составлял (причём вместе с кучей различных интеграторов и ABB). Есть моменты, которые определены в ТЗ и нарушены, пока цепляемся только за это. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gruber Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба Ну я в общем-то не электрик, но наверняка есть какие-то нормативы при проектировании щитов. В том числе наверное там должны быть описаны допуски по расстояниям между проводами или что-либо подобное. В любом случае как на вашем фото быть не должно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба основная проблема при большом количестве одновременно проложенных проводов - перегрев Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба @RialCom.ru, вот спасибо. Пункт 1.3.10 ПУЭ-7 мне в помощь. После того, как предоставят схему шкафа, займусь построением токового графа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба @RialCom.ru, участок, что на фотке, не подвержен перегреву скорее всего. А вот на противоположной стороне - перегрев сразу же (максимально допустимый ток по проводам - 24А, вместо 32А защищаемых автоматом). Укажу подрядчику. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Изначально решили делать распределение КГшкой - нам так удобней, бывает, необходимо стойки двигать, но речь не об этом. Поставщик прислал кабель, в котором токопроводящая жила частично не отделяется от изоляции. Это нормально? Такое ощущение, что кабель при изготовлении перегрели или должным образом не обернули синтетической плёнкой (но это требование ТУ, а не ГОСТа). ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования" говорит Quote Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле или разделительному слою, но легко отделяться без повреждения самой изоляции, жилы и слоя полуды или другого металлического покрытия, если таковые имеются. Имеет ли смысл дрочить поставщика? Заставлять менять кабель на нормальный? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickuz Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба 8 часов назад, dr Tr0jan сказал: Изначально решили делать распределение КГшкой - нам так удобней, Срок службы - 2,5 года. Т.к. резина, хоть и синтетическая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба On 5/25/2018 at 5:06 PM, pvl said: Время жизни - 2-3 года, потом у него трескается сыпется изоляция. На улице - возможно. Хотя у коллеги пять лет валяется на улице - ни одной трещинки. Посмотрим... Менять поздно. On 5/25/2018 at 9:29 AM, dr Tr0jan said: Заставлять менять кабель на нормальный? Заставил поменять. Поменяли. Третьего дня запустили щит, а амперметры не работают - кажут 0.0А при киловаттной нагрузке. Так победим. Срок поставки по договору - сентябрь прошлого года. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба сегодня зачистил кабель с резиновой изоляцией в щите здания, построенного к олимпиаде 80 - очень крепкая и элластичная Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 сентября, 2018 · Жалоба Ага, а у нас много подобных кабелей, где электричество подключали для оборудования. Часто это или строение годов 50-60, где кабели с резиновой оболочкой часто просто по улице идут, подвязанные проволокой, даже в месте контакта с проволокой оболочка не повреждена, так немного продавлена и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...