kalmyk Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Помогите разобраться. В связи с необходимостью переноса узла связи - проводится реконструкция здания. С/проектировщику по реконструкции в ТЗ прописали предусмотреть дополнительный заземляющий контур. Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура". Каков ответ? Как определить его? От чего зависит? Что нужно читать? ПТЭЭП? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба В пуэ, вроде как, написано не более 4 Ом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kalmyk Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба myth, хорошо бы так (но мне кажется все таки проектировщики электрики знать должны это, если это написано)...Другое дело, если он определен где-то в таблице в соответствии с исходными данными и связан непосредственно с оборудованием и высчитывается в соответствии с оным. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kalmyk Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Вот такая табличка есть в ПТЭЭП. Кто даст комментарии?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skudra Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Смею предположить проектировщики хотят узнать у Вас Удельное сопротивление грунта. У нас проектировщиков Электриков прибор есть, когда проводят обследование, то берут и мериют на месте при необходимости иногда берут общепринятое, оно по большей части в одной географической местности совпадает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба проектировщики хотят узнать у Вас нормальные проектировщики поедут на объект, осмотрят место, произведут замеры. А бумажные проектировщики будут только задавать вопросы. Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура" Скажите им, что для щитов питания 220В сопротивление от любого щита не более 4 Ом, от стоек - не более 1 Ом. И что это должны быть 2 отдельных контура, организованных в земле физически на расстоянии друг от друга. Но, если хотите сэкономить, сделайте один контур. В конце концов, в 90% случаев так и делают. А в 30-35% случаев вообще это "заземление" выводят на ГЗШ, приваренную к глухозаземлённой нейтрали ВРУ, хотя это чревато появлением напряжения на корпусе оборудования и выходом оборудования из строя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба проектировщики хотят узнать у Вас нормальные проектировщики поедут на объект, осмотрят место, произведут замеры. А бумажные проектировщики будут только задавать вопросы. Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура" Скажите им, что для щитов питания 220В сопротивление от любого щита не более 4 Ом, от стоек - не более 1 Ом. И что это должны быть 2 отдельных контура, организованных в земле физически на расстоянии друг от друга. Но, если хотите сэкономить, сделайте один контур. В конце концов, в 90% случаев так и делают. А в 30-35% случаев вообще это "заземление" выводят на ГЗШ, приваренную к глухозаземлённой нейтрали ВРУ, хотя это чревато появлением напряжения на корпусе оборудования и выходом оборудования из строя. Два отдельных контура??! Не надо таких советов... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...