2 часа назад, Andrei сказал:

Да вот в том-то и дело. Я на предыдущей странице как раз и описывал, что отключения все чаще, а ИБП после подачи питания не стартует (чтобы вернуться к теме топика).

ИБП APC Smart UPS стартует всегда.  По достижении какого уровня стартовой зарядки батарей оно стартанет определятся в настройках.

ну исключение - если оно ушло в фатальную аварию перед отключением

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, LostSoul сказал:

По достижении какого уровня стартовой зарядки батарей оно стартанет определятся в настройках.

Поищу настройку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.01.2020 в 18:22, LostSoul сказал:

ИБП APC Smart UPS стартует всегда

Во-первых, далеко не все. Smart-UPS 420, 600 (которые сделаны на базе Back-UPS Pro) не стартуют после исчерпания батарей, у них просто нет той ячейки памяти, где бы записалось их текущее состояние.

Во-вторых Smart-UPS (обычной серии, не RT), которые не имеют источника дежурного питания (750, 1000, 1500) могут не стартануть, если за это время батареи замерзли или пришли в негодность - для старта им нужно напряжение 24 вольта, и берут они его от батарей, а не от сети.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, [anp/hsw] сказал:

которые сделаны на базе Back-UPS Pro

ну так надо понимать, что это никакие не Smart.   Smart это те, в которых есть smart slot.   ну или встроенный аналогичный менеджмент контроллер ( как в PDU , ATS )

 

 

1 час назад, [anp/hsw] сказал:

если за это время батареи замерзли или пришли в негодность - для старта им нужно напряжение 24 вольта

это неисправность батареи уже, если она без нагрузки 24в не выдает.

Smart UPS RT при неисправности/отсутствии батареи не стартует тоже. По крайней мере все образцы, что были у меня в руках.

И собственно RT на 24V я не очень помню,  вроде они все от 48V и выше.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я описывал проблему с нестартующим ИБП без внешнего питания для smart ups 3000RT xl, рэковое исполнение, 2 блока по 8 батарей, батареи свежие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Andrei сказал:

Я описывал проблему с нестартующим ИБП без внешнего питания для smart ups 3000RT xl, рэковое исполнение, 2 блока по 8 батарей, батареи свежие.

вероятнее всего в настройках указано что-то типа "не стартовать, пока уровень заряда на станет 100%"

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, LostSoul сказал:

ну так надо понимать, что это никакие не Smart.   Smart это те, в которых есть smart slot.

APC с вами не согласны: Smart - это те, кто поддерживают smart signaling (т.е. умеют общаться по com/usb порту по специальному протоколу, а не просто выдавать туда пару сухих контактов по событиям "on battery" и "low battery")

3 часа назад, LostSoul сказал:

это неисправность батареи уже, если она без нагрузки 24в не выдает.

И тем не менее, это очень опасная неисправность: замерзнуть разряженой батарее "в 0" никто не мешает, после этого старта уже не будет, и сиди гадай, что там случилось.

3 часа назад, LostSoul сказал:

И собственно RT на 24V я не очень помню,  вроде они все от 48V и выше.

Да, они все 48v. Но RT-девайсу никто не мешает стартануть без батареи - у него двойное преобразование. Что APC, что powerware, liebert - стартуют.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, [anp/hsw] сказал:

Что APC, что powerware, liebert - стартуют.

 

У меня из RT есть только surt1000 , surt3000 и какой-то более новый 3000.

Ни один из них с отключенной или убитой АКБ из выключенного состояния не стартует.

Понятно, что теоретически никогда не мешает. Но на практике пуск процессора происходит только от АКБ.

 

У меня и еще чудные звери есть ( описаны тут в соседней теме ) - RT 3000 со встроенным ATS на два раздельных ввода .

Так вот эти, они не только стартуют от батарей , но и выдерживают заданное время стабильности напряжения каждого из входов, прежде чем переключится и начать с него работать. ( по умолчанию 5 секунд ).

То есть включение прям вообще строго от батарей, дальше 5 секунд измеряем и водим жалом, только потом переходим на питание от сети по лучшему входу.

переключение между входами тоже только строго через батарею.  отключили один источник , посидели на батарее мгновение, подключили второй источник

 

 

1 час назад, [anp/hsw] сказал:

разряженой батарее "в 0"

так никакие приличные UPS не разряжают батарею в ноль.  они там при 10.7 вольт уже что-ли выключаются или около того, в общем до "разряжено в ноль" там еще  очень и очень далеко , упор делается на бережное сохранение циклом у батареи а не на продержаться до последнего а дальше в утиль.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, LostSoul сказал:

Ни один из них с отключенной или убитой АКБ из выключенного состояния не стартует.

Действительно, сейчас проверил, не стартуют. Заглянул - БП дежурки тоже нет. Видимо в какой-то момент изменили схему.

Но дежурку распаять никто не мешает, как в RT так и в обычной серии, и будут стартовать. Схемы на 3-3.6 поколение свободно лежат в инете, китайский БП на 12в (из 24в делаются 12 и 5 обычными понижающими преобразователями, самому процу 24 не нужно) решить проблему. А также проблему включения решит БП на 24в, подключеный просто в параллель к аккумуляторам, главное предохранитель не забыть поставить, если их накоротко замкнет.

 

7 минут назад, LostSoul сказал:

переключение между входами тоже только строго через батарею.  отключили один источник , посидели на батарее мгновение, подключили второй источник

Это потому, что на втором входе в этот момент может оказаться другой полупериод тока, и тогда не будет выдержано время переключения (которое строго задано, а на другом входе сдвиг не обязательно 120 градусов будет, а может и 180, как в американской сети). Так что конечно проще на батареи сесть сначала.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21 минуту назад, [anp/hsw] сказал:

Это потому, что на втором входе в этот момент может оказаться другой полупериод тока, и тогда не будет выдержано время переключения (которое строго задано, а на другом входе сдвиг не обязательно 120 градусов будет, а может и 180, как в американской сети). Так что конечно проще на батареи сесть сначала.

Обычный 1U  ATS от того-же APC  , который и стартует нормально без батарей и переключает более-менее.  ( в нем батарей в принципе нету в комплектации )

Про особенности этого переключения что-то в настройках есть, по умолчанию он вроде просто ждет наступления годного полупериода , если предыдущий активный вход сдох

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 05.12.2019 в 16:41, Отон сказал:

Там насколько помню был встроенный шнур с вилкой. И нужно было чтоб фаза и ноль на вилке и розетке совпадали. Я ставил на стол разряжал и если вилка перевернута он просто не запускается. Объехал узлы проверил индикаторной отверткой, а потом их поснимал, заморачиваться с выпаиванием резистрора не стал.

был такой прикол с инвертором от нага за 11к вроде стоит на продаже

Изменено пользователем korsakik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.12.2019 в 18:30, passer сказал:

выпаять резистор (или одну ногу поднять) на Иппоне вашем не так долго.

Видимо придется. Сегодня Иппон сам не стартовал после подачи питания. Нагрузка: один dgs-3120-24sc. Иппон вот такой: