edo Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба задача: питать стойку на 3кВт полчаса в случае конца света. на входе одна фаза. оборудование с двумя БП, в основном сервера (так что 48В неинтересно). сватают нам симметру. вот я думаю, что лучше? втыкать оба БП в симметру? она конечно супер-надёжная и с резервированием, но любое оборудование ломается же иногда... или делать как привычнее - два обычных UPS (тех же smartups на 5kVA) - будет надёжнее? прикидываю, второй вариант даже немного дешевле. или, например, всё-таки симметра, но один БП в симметру, второй напрямую в розетку? но такой вариант тоже вызывает множество сомнений. или поставить симметру и недорогой ups, один БП туда, один туда. это, наверное, уже из разряда "Бережёного Бог бережёт!" - сказала монашка и одела на огурец презерватив? ))) P.S. две симметры не предлагать ;) Изменено 8 сентября, 2016 пользователем edo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба такой вариант тоже знаю, но хочется сделать по-хорошему же ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба а чем плох вариант? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 10 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба RialCom.ru, плохо тем, что при если ИБП неисправен/времонте/выключился - питаемся от сети (в сети при этом есть электричество). "свет моргнул" приводит к незапланированным перезагрузкам другое дело, что вроде как симметра должна сводить к минимуму промежутки времени, когда "ИБП неисправен/времонте/выключился", но "и на старуху бывает проруха". хотя я дел с симметрой не имел, быть может я недооцениваю её надёжность.... Изменено 10 сентября, 2016 пользователем edo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба если ИБП неисправен/времонте/выключился - питаемся от сети (в сети при этом есть электричество). В случае симметры это скорее всего имеет мало смысла. В ней ведь наверняка есть автоматический байпас на случай выхода из строя. Я бы второй БП подключал от второго ИБП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenKZ Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба У меня подключено так: 1-линия 1+1 в параллельном включении 2-линия также 1+1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Втыкать второй БП в розетку напрямую - грех и зло. Хотя бы тем, что из розетки может прилететь молния или внезапные 6-10кв, и тогда ляжет весь сервер (т.к. один БП обуглится и очень вероятно утянет за собой второй, но тут нужно смотреть на схему резервирования БП в конкретной модели, например на мой памяти десяток пролиантов G3 именно так и скопытилось одновременно при подаче 380В на вход одного из БП). Хорошим вариантом будет связка качественных ИБП на 1 минуту + ИБП на 3 часа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 12 сентября, 2016 · Жалоба а конкретно про симметру отзывы будут? ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба а конкретно про симметру отзывы будут? ) В топку APC в принципе. Слишком много серого оборудования. Я бы брал Riello, Powerware. На худой конец, Archimod by Legrand (просто не раскручен, но оборудование ок). А если нужна сверхвысокая надёжность - то 2 ИБП в параллельную работу и закрывающий их генератор на случай долгих отключений электроэнергии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба В топку и риелло Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Не уверен Если бы его без ЛАТРа включили... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Не уверен Если бы его без ЛАТРа включили... а какая хер разница?! Это видео, от человека который сам нехеровый разработчик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба В топку APC в принципе. Слишком много серого оборудования. Я бы брал Riello, Powerware. На худой конец, Archimod by Legrand (просто не раскручен, но оборудование ок). всё-таки хочется мейнстрим ;) А если нужна сверхвысокая надёжность - то 2 ИБП в параллельную работу и закрывающий их генератор на случай долгих отключений электроэнергии. это понятно, но вроде как symmetra и должна обеспечивать избыточность, только резервирование не 1+1, а N+1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба В топку и риелло я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба В топку и риелло я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт. Для 6К устройства это было бы логично :). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба В топку и риелло я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт. Для 6К устройства это было бы логично :). Посмотри инферторы к примеру у него на 10ква Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skudra Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба symmetra нет смысла ставить на такое кол-во нагрузки. Возьмите EATON или APC smart + доп блоки батарей можно минут на 20 думаю подобрать. А вообще держать 30 минут батареями это не совсем то для чего нужны ИБП, их предназначение либо корректное выключение, либо перехватить пока дизель не выйдет на полную мощность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба держать 30 минут батареями это не совсем то для чего нужны ИБП не, расчёт на 30 минут поддержки - это нормально. Ёмкость батареек будет постепенно уменьшаться, да и генератор иногда запускается со второго или третьего раза. Плюс прогрев в зимнее время минуты 3-4. Кроме того, если батареи разряжать на 10%, они прослужат свои 5 или 10 лет, а если ёмкость брать по-минимуму, то разряд будет по 80% и они же прослужат 2 или 4 года соответственно. Расходы на обслуживание будут больше, чем экономия на батарейках меньшей ёмкости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...