Перейти к содержимому
Калькуляторы

сброс доступа в ИБП SNR-UPS-ONRT как поменять пароль ИБП SNR?

Доброго времени суток!

Имею прибор SNR-UPS-ONRT, задал пароль в вебморде и забыл его. Болван, согласен. Подскажите, как он сбрасывается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для того, чтобы сбросить текущий пароль на SNMP карте, необходимо проделать следующие операции

заходим на http://x.x.x.x/password.cgi (x.x.x.x - IP-address карточки)

логин: admin

пароль: находится непосредственно на карточке (наклейка)

после авторизации нажимаем Clear all

 

завершив данную процедуру, все учетные данные будут удалены и при входе на веб-интерфейс авторизацию требовать не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток! А есть еще какие-нибудь варианты сбросить пароль? у меня интерфейс http://x.x.x.x/password.cgi недоступен - 404 Error. Да и наклейку с паролем я найти на устройстве не смог?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток! А есть еще какие-нибудь варианты сбросить пароль? у меня интерфейс http://x.x.x.x/password.cgi недоступен - 404 Error. Да и наклейку с паролем я найти на устройстве не смог?

 

Добрый день.

Подскажите, в принципе карточка доступна в сети?

Подключитесь патчкордом к ней на прямую от компьютера и выполните поиск устройств при помощи программы Netility

http://data.nag.ru/SNR%20UPS/Software/UPS-SNMP%20cards/NetAgent/

 

Наклейка с паролем должна быть с нижней стороны SNMP карты

post-106546-041009800 1486706037_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению у меня в этом месте немного другая наклейка:

IMG_20170210_093954.1486711185.jpg

Изменено пользователем callessin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В вашем случае идет речь о карточке Status 1.0, а не о SNR-UPS-ODC-SNMP-CARD

 

Попробуйте вариант с кнопкой default

зажимаете кнопку, затем вставляете карточку (на горячую) в ИБП (держите кнопку примерно 5сек)

настройки должны сброситься , а карточка будет доступна по адресу 192.168.0.100 (admin\admin)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.