Melir54 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба SNR-ERD-4 Версия прошивки 3.1.7 2211010556 553061bd Подскажите API для переключения реле сухих контактов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
i.ryabov Опубликовано 24 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба В 23.11.2022 в 19:31, Melir54 сказал: SNR-ERD-4 Версия прошивки 3.1.7 2211010556 553061bd Подскажите API для переключения реле сухих контактов Для MQTT [Root topic]/[device]/[device uid]/management/DO/[DIO number{0-5}]. Например, для реле RootTopic/erd-4/1118481/management/DO/0. Изменено 24 ноября, 2022 пользователем i.ryabov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skaborg Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Не работает перезагрузка по звонку. Проверялось на всех последних прошивках, начиная с ERD-4_v2.9.27.bin Релюшка отвечает на звонок и сразу сбрасывает. Всё. Больше ничего не происходит. Ни перезагрузки модема, ни всего устройства. Проверялось на мегафоне и мтс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данилов Иван Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Цитата Не работает перезагрузка по звонку. Проверялось на всех последних прошивках, начиная с ERD-4_v2.9.27.bin Релюшка отвечает на звонок и сразу сбрасывает. Всё. Больше ничего не происходит. Ни перезагрузки модема, ни всего устройства. Проверялось на мегафоне и мтс. Прошу обратиться в техническую поддержку: https://support.nag.ru/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hpswgprk Опубликовано 25 мая, 2023 · Жалоба Обновил ПО до 3.5.0 2305151212 a1e89dbf Сломался ваш же шаблон мониторинга для заббикса. В snmpwalk вижу следующее: snmpwalk -v2c -c rmicSNMP srv-erd .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.30.1.1.3 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.1.30.1.1.3.2181170330 = INTEGER: 27 Как починить? 3.5.0 2305151212 a1e89dbf 3.5.0 2305151212 a1e89dbf 3.5.0 2305151212 a1e89dbf 3.5.0 2305151212 a1e89dbf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p.yakovleva Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба Добрый день! Вероятнее всего связано с недавно выявленной ошибкой get запроса для RSSensor. В течение 2х недель выпустим прошивку с исправлениями. Так же прошу со всеми техническими вопросами обращаться на https://support.nag.ru/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...