Стич Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Нужно автономно запитать WIFI точку на столбе. 24В, постоянное напряжение, 7Вт, Климатических условия средней полосы РФ. Буду признателен если Поделитесь опытом и порекомендуйте оборудование солнечных батарей. Изменено 19 мая, 2016 пользователем Стич Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uk2558 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Берёте солнечную панель, узнаёте её мощность, смело делите на 10 - вот столько она в реальности будет вырабатывать, далее подбираете под напряжение контроллер заряда и аккумулятор (желательно GEL) достаточной емкости, чтобы хватало на работу оборудования в тёмное время суток. Вообщем опыт небольшой есть, обращайтесь, запитывали так купольную IP камеру и Ubnt для удалённого управления и передачи видео потока. Опыт скорее негативный получился. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба На наге всё уже продают для этого дела Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Берёте солнечную панель, узнаёте её мощность, смело делите на 10 - вот столько она в реальности будет вырабатывать таки нет. летом - в полдень до 50% заявленной мощности, зимой - едва ли 1% в среднем за месяц за световые часы. а уж если снегом засыпет... ставить панель на 2 кВт ради питания 7Вт точки - как-то жирновато будет. если совместить с ветряком (Вт на 50-100 в прыжке) - все может быть и порадужнее, и даже может будет целесообразно юзать. но все равно аккум надо исходя из эдак недельного времени работы, для надежности... т.е. эдак 12В 100Ач. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Для примера можете посмотреть на освещение автобусных остановок и переходов через дорогу, иногда они сделаны как раз на солнечных панелях, летом работают нормально, а зимой вообще не работают. То есть как стемнеет немного освещение будет, но через пол часа все начинает мигать. Аналогично будет и с оборудованием, 100Ач аккумулятор на столб не очень легко и повесить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей53 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Запускал прошлым летом освещение на светодиодных модулях на крыльце, суммарная мощность как раз 7 Вт. Панель - 50Вт, АКБ - 12 А/ч, китайский контроллер. Место - подмосковье. Итог - начиная с начала ноября по начало марта энергетика такой конструкции отрицательна, энергии панели недостаточно для заряда аккумулятора... Увы, инсоляции не хватает в наших краях. А с началом весны все опять превосходно заработало!)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стич Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Остановились на батареи на 100Ач и и Панель 150Вт, будет ли это работать с ноября по март? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей53 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Остановились на батареи на 100Ач и и Панель 150Вт, будет ли это работать с ноября по март? - Энергетики в три раза больше и АКБ в 8 раз чем в моем эксперименте... По моему небольшому опыту, должно хватить с 80% вероятностью. - Зимой дни короткие и пасмурные, уж больно мало энергии. Тем более - летом солнце высоко и все было хорошо. А зимой в солнечный день моя панель оказалась в тени леса, находящегося в 100 метрах... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Панель 150Вт кто-то ставил эксперимент - то ли 100Вт, то ли 200Вт панель за декабрь (весь месяц) сгенерировала аж 1 кВтч. потому и говорю - ставьте ветряк рядом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Зимой АКБ замерзает и ёмкость падает. Сильно падает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Z1zi Опубликовано 20 мая, 2016 · Жалоба Остановились на батареи на 100Ач и и Панель 150Вт, будет ли это работать с ноября по март? 24В, постоянное напряжение, 7Вт Давайте посчитаем. 7Вт * 24ч = 168 Вт*ч энергии необходимо для питания 24*7*365. АКБ нужно подбирать так, чтобы они работали в буферном режиме, т.к. свинцовые имеют очень короткий срок службы при цикличном заряде/разряде (если просаживать их более 90% емкости почти в ноль, то до 300 таких циклов). Следовательно, будем использовать 30% от номинальной емкости. 168 Вт*ч / 24 В / 30% = 168/24/0,3 = 23,3 Ач. Т.к. оборудование питается от 24В, то нужно использовать 2 АКБ по 30Ач (рабочее напряжение контроллера всегда будет зависеть от напряжения в цепи АКБ). На практике - в холоде свинцовые АКБ теряют емкость, поэтому я бы взял с запасом по 50Ач. Т.к. у нас постоянные 24В, то контроллер подойдет самый "маленький" - EpSolar MPPT Tracer1215BN (10А, 12/24В) Теперь самое интересное - панель. Чтобы было автономное питание, нужно посчитать генерацию энергии в декабре (самый "темный" месяц). Для этого берем таблицы инсоляции и смотрим значение солнечной радиации и лучше, если есть конкретные данные для нужной местности. Например, для Курска в таблице инсоляции имеем значение 52 МДж/кв.м. 1 Вт·ч = 1 Вт · 3600 с = 3600 Дж. 52 МДж/кв.м = 52000000 Дж / 3600с = 14444,(4)Вт*ч. Эффективность модуля 15,98%. 14444.4 Вт*ч * 15,98% = 230,81 Вт Таким образом для автономии нужна панель не меньше 230Вт (или 2 панели по 115 Вт). А лучше взять с запасом, т.к. может быть и пасмурно/снежно целую неделю. ИТОГ: $655 за комплект из: Солнечная панель (батарея) 310 Вт (монокристалл, 156*156, 72 элемента) - 1шт. $320 Контроллер заряда для солнечных батарей EpSolar MPPT Tracer1215BN (10А, 12/24В) - 1шт. $84.5 Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-55 для ИБП - 2шт. около $125 = $250 P.S.: Я бы уберег АКБ от холода. Подогрев нужно посчитать отдельно. Либо вовсе предусмотреть вариант с захоронением батареи в землю :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Z1zi Опубликовано 1 июня, 2016 · Жалоба ... и тишинааааа... Надеюсь, не от того, что пропал интерес, а от полноты ответа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snapoid Опубликовано 3 июня, 2016 · Жалоба А на столбе есть освещение ? Если да - договаривайтесь с электросетями, цепляйтесь к ним, ставиться АКБ (емкость рассчитать исходя из того, что ему придется держать точку в течении светового дня) и зарядное устройство. Все в термостатируемый ящик (чтоб зимой не замерзало). По такому принципу вешаются комплексы контроля скорости "Автодория" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стич Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) · Жалоба На столбе освещения нет. Заказали комлект посмотрим что из этого выйдет. Через год отпишусь. Изменено 6 июня, 2016 пользователем Стич Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibeg Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба сколько ватт потребляют 5шт нанобридж и свитч, стоят 4 панели по 60вт и 120ач аккумулятор Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Z1zi Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба сколько ватт потребляют 5шт нанобридж и свитч, стоят 4 панели по 60вт и 120ач аккумулятор Насколько я помню, у Ubiquiti все оборудование идет на 24В, поэтому аккумуляторов лучше два последовательно без использования повышающего DC/DC 12-24. Каждый нанобридж потребляет порядка 8Вт + свитч около 20Вт. В итоге имеем 60Вт. Чтобы посчитать суточную генерацию энергии, необходимо знать место расположения оборудования. Например, для Екатеринбурга, минимальная суточная генерация будет около 95Вт*ч в сутки, чего хватит для круглосуточного питания. АКБ на 120 Ач немного избыточны, на мой взгляд. Хватит и 50 Ач. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibeg Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба в теории я не силен. панели я использую 3 года. некоторые моменты использования панелей. самый страшный враг это туман, для зарядки аккумуляторов хватает 5 часов солнца, чем больше емкость аккумуляторов тем лучше, система на 24в лучше чем на 12в, две панели я ставлю вертикально на восток, так как у нас в горах с утра солнце, к обеду вышка может покрыться туманом, две другие панели на юг наклон 45 градусов. не прочитав инструкцию подключил к контролеру инвертор, это категорически нельзя, а к аккумуляторам не хотелось так как инвертор может полностью посадить аккумуляторы и контролер не включится, в итоге я убрал инвертор и на свой страх напрямую подключил снр к контролеру, у него на выходе блока питания 5в было, не сгорел снр от 12в, думаю поставить вместо снр микротик и перевести все на 24в схему. контролер не дает посадить аккумулятор ниже 11в при 12в схеме и 18в при 24в схеме, при падении заряда ниже этих значений он отключает нагрузку. насчет зимы, не все так плохо, когда снег лежит еще лучше заряжаются аккумуляторы. лучше поставить несколько панелей повернутых в разные стороны с малой мощностью чем одну панель с большой мощностью. примерно так, может я что то упустил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Коллеги поделились опытом эксплуатации аккумов для моста в горах.. Кучу вариантов перепробовали, в итоге остановлились на одном - сделали специальный колодец для аккумов 2x190ah... Температура стабильно круглый год около 10 градусов в колодце -+ 2... что в -30 градусный мороз, что летом в жарилку. Все это запитано двумя панелями по 230W. Раньше использовали какой-то Wimax, сейчас поменяли на airfiber Правда им пришлось какой-то гермобокс мастерить, чтобы победить влажность и несколько кг силикогеля запихивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Коллеги поделились опытом эксплуатации аккумов для моста в горах.. Кучу вариантов перепробовали, в итоге остановлились на одном - сделали специальный колодец для аккумов 2x190ah... Температура стабильно круглый год около 10 градусов в колодце -+ 2... что в -30 градусный мороз, что летом в жарилку. Все это запитано двумя панелями по 230W. Раньше использовали какой-то Wimax, сейчас поменяли на airfiber Правда им пришлось какой-то гермобокс мастерить, чтобы победить влажность и несколько кг силикогеля запихивать. Копается яма, укрепляется деревом, потом кладется пленка полиэтиленовая 200мкм 4м(рукав 2м) получается корыто :)(не обрезать), с помощью клея для "плинтусов" клеишь корыто из пенополистирола для теплого пола Под размер батарей, в нее ту же пленку(тоже не обрезать), ставишь две батареи герметичные- имеющие выход газовой трубки... соединяешь все болтовыми соединениями, покрываешь клеммы и все это толстым слоем литола. На газовые трубки надеваешь ПВХ трубки длиной 2м диаметром под выход, батареи, эти трубки и два провода-16 квадрат(падение напряжения) сматываешь изолентой, и выводишь наружу, заворачиваешь внутренний кулек- тщательно проклеиваешь, закрываешь пенополистирольной крышкой, её тоже сажаешь на клей, заворачиваешь верхний кулек- тоже клеишь... Выходы трубок и проводов обливаешь клеем-(и между проводами и трубками) также, натягиваешь ПНД гофру под самое нехочу- на клей. Трубу ПНД на мачту... И до шкафа с оборудованием. После того как клей застынет- засыпайте грунтом. Мы же между батарей поместили датчик ds18b20 и витую пару на верх- но руки не дошли подключить... Трубки вентиляции заканчиваются на высоте 2м, просто сделали петельку в низ и замотали сеткой противомаскитной, что бы в трубку нечего не налезло. Два года полет нормальный. Температура на улице -23 была. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 июля, 2016 · Жалоба С таким же успехом можно просто аккумуляторы и всю электронику разместить в герметичном боксе с клапаном сброса давления, который утепляется снаружи эффективным утеплителем, или использовать систему термос. Это намного удобнее чем копать ямы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 9 июля, 2016 · Жалоба земля всё равно лучше, температура как ни крути выше будет... чем в ящике на столбе, чем бы его не утепляли... только если тепло от оборудования будет создавать положительный градиент. но тут нужен индивидуальный опыт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...