conrad Опубликовано 4 апреля, 2015 · Жалоба Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемой. Схема следующая: (PC с астрой)10.0.0.1/24--->vlan150>----(dxs3326GSR)---->vlan150>----10.0.0.2/24(DGS3627)192.168.174.18/23--vlan161-lan_network. Проблема заключается в том, что когда я поднимаю интерфейс eth0.150(на него льется поток с астры) на пк то коммутатор dxs-3326GSR "вешается", на нем настроен 150 vlan тегом, в нем два порта. На DGS3627 включен PIM-SM на двух л3 интерфейсах, igmp на интерфейсе 192.168.174.18 и igmp_snooping на этом же интерфейсе. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry_ Опубликовано 25 июля, 2015 · Жалоба Это ограничение данной модели свича, мы пару лет тоже думали использовать 3326GSR как L3 свич, но после экспериментов и переписки на форуме Dlink-a, поняли, что это плохая мысль. Используем его только как L2 свич, и то если держать несколько VLAN-ов с включенным igmp_snooping - то TV будет работать только в одном, тот из которого первыми канал запросили смотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...