В конторе есть в собственности земля. Как раз недалеко от того места, где я планировал размещать узел связи. Смысла арендовать помещение у сторонней организации не вижу. Строить свое небольшое здание не хочется, пусть даже размером с гараж. Смотрю в сторону бытовки из сип-панелей. Деревянную из соображений пожаробезопасности не хочется.

 

1. Какие могут быть нюансы при сдаче узла связи?

2. Как к этому отнесутся пожарные? Надо ли у них визировать проект узла?

3. Где купить нормальную бытовку? Будки для сотовиков непонятно по какой причине стоят диких денег. Почему?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а если самостоятельно запилить из десятифутового или трехтонного контейнера?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Самостоятельно выйдет танк - дорабатывать напильником замучаюсь.

На узле связи будет рабочее место местного одмина. Надо поцивильней.

 

Рядом будет бытовка монтажников и контейнер под склад.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не парь мозг. 20ft на авито от 20тр, ставишь на блоки, рубишь дверь, внутри ставишь перегородку из сендвичь панелей. И не забудь крышу двойную.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так и хочу, только из контейнера склад будет.

У меня на своей личной базе и контейнер есть и бытовка. В бытовке мальца покомфортней :)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так и хочу, только из контейнера склад будет.

У меня на своей личной базе и контейнер есть и бытовка. В бытовке мальца покомфортней :)))

А это все зависит, сколько ты в комфорт денег потратить хочешь. Я видел варианты хорошо сделанные :) в основном это места продаж квартир возле строящегося дома.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да тут как ни крути, а из контейнера бытовка фиговая будет. Под склад - самое то.

У меня вот так получилось:

 

B01.jpgB02.jpg

 

Я потому и не хочу для конторы колхозить - пройдено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3f923006b1b6c730165c165bfee777c2.jpeg

вот первый пример бытовки из 20ft с инета

Изменено пользователем SyJet

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нормально кто то напильником поработал :)

У нас на базе мойка из двух контейнеров сделана с перекрытием между ними. В контейнерах дикий дубак.

Вообще не держат тепло. Металл свое дело делает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 человека полторы недели-зима(1 марта закончили)... с 8 до 19 с перерывом... ОПС АСПТ кондишенами... стойками... влажность бешеная поэтому 2 дня проветривание....

Опыт в проектировании мобильных цодиков есть... Есть и с персоналом(для видео наблюдения)... Есть стандартные для баз сотовых...

IMG_4899.JPG

IMG_4900.JPG

IMG_4901.JPG

IMG_4902.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Напомнило как мужик себе жилье построил на стоянке в Москве и пару лет там жил - http://kak-eto-sdelano.ru/kak-postroit-dom-v-moskve-za-300-tyis-rubley-chast-1/

 

Если правильно помню, жаловался на плохую теплоизоляцию готовой бытовки ...

 

По-моему если нет ограничения по площади и есть возможность доделать - из двух-трех контейнеров может получиться куда интереснее ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нынче для сдачи, достаточно нарисовать схему и договор аренды или документы на право собственности. Если я ничего не путаю.

Пожарные относятся нормально, если соблюдены пожарные правила для временных сооружений соответствующего назначения.

Настоятельно рекомендую купить и переделать контейнер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Настоятельно рекомендую купить и переделать контейнер.

А надо ли колхозить? В нашем городе несколько контор делают готовые модули. Профлист, утеплитель, внутри фанера. Пластиковое окно, дверь китайская. Цена от 60тр, чуть менее 10тр/м2.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем колхозить.

Из контейнера получается вполне приличная не только бытовка но и жилой модуль.

Тут основной вопрос в взломостойкости.

Бытовку из профлиста или сендвича вскрыть как два пальца об асфальт.

Контейнер значительно тяжелее.

Бытовка надежностью с контейнер стоить будет как самолет.

Но если всё на охраняемой территории, тогда впринципе можно....

Только сендвич надо 100 мм минимум и негорючий с минватой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вобщем практического опыта по теме меньше чем мало.

Чтож, будем пахать целину.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 человека полторы недели-зима(1 марта закончили)... с 8 до 19 с перерывом... ОПС АСПТ кондишенами... стойками... влажность бешеная поэтому 2 дня проветривание....

Опыт в проектировании мобильных цодиков есть... Есть и с персоналом(для видео наблюдения)... Есть стандартные для баз сотовых...

 

Недавно тоже ломал голову, взять готовый контейнер или собрать бытовку самому. Контейнеры у нас дорогие, состояние разное, но не новое.

 

Посмотрел на контейнеры, оценил конструктивную сложность, качество швов, толщину металла, точность изготовления при своих размерах, кондовость и пришёл к выводу, что бытовку такого уровня не сделать. А делать хуже мне вера не позволяет.

 

Вобщем практического опыта по теме меньше чем мало.

Чтож, будем пахать целину.

 

У меня контейнер уже стоит во дворе, взял накануне. Весна приЙдет - начну утеплять и оборудовать. Если не торопитесь, могу делиться опытом в реальном времени.

 

Да, и там есть над чем голову сломать. Железка - железная, надо как-то избежать мостов холода. При этом, мне необходимо разместить достаточно тяжёлое оборудование - к чему-то его привязать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну так там расчет таков что сверху 4 ряда можно аналогичных поставить... Герметичность- само собой... Варится полуавтоматами раскройка только автоматами... Мы когда кабельные вводы в контейнера делаем то материмся по поводу толщины металла(3мм стенка 4-5мм дно причем сталь хорошего качества)...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Под автономный блок можно и из под контейнера колхозить.

Но работать в такой "бытовке" не комфортно. Если ы было бы все тако просто - на рынке было бы полно таких решений. Но нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Новый контейнер стоит дофига... 170кР.

БУ в нормальном виде тоже 60-70 кР.

Это только за коробку...(можно найти и за 20-30 но состояние требует доработки)

Платить за такой- Только за металл-Так как там вандалоустойчивость это прежде всего..

Обычные Контейнеры Сотовики Страхуют... Но там тоже по нормальному если делать то 2мм стенка сплошной обвар... И чем современней требования тем менее грандиозней затраты. Охрана на контроллере-дежурный+смс базовикам...

Операторы нормальные тоже плюс пультовая охрана+дежурному, другие чисто Авось или свой дежурный...

Есть еще серьезные заказчики- Им подавай герметичность, антивандальность, контейнер который можно перевести-разгрузить стандартным транспортом, АСПТ, правильное питание, и прочий фарш...

Я лично всем своим заказчикам советую купить 20 футовые и переделать по моей технологии...

Дальше в зависимости от возможностей можно нарфашировать...

По факту делаем контейнеры маленькие 2х2м внутри 1,85х1,85м и мегафон малый 1,85х1,85м...

Оснащение простецкое Сигналка+вру+2 кондишена+ один нагреватель.. Утеплитель по зоне климатики...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но работать в такой "бытовке" не комфортно

Вот с этим постулатом не согласен.

Комфорт зависит от отделики, обстановки, микроклимата, освещения, но ни как не от материала изготовления.

Размеры еще я понимаю. 2 с небольшим метра может показаться кому-то тесноватым.

 

На прошлой неделе гостил в Москве в гостинице на воде.

По простому на дебаркадере.

Ни чем от обычной гостиницы не отличается.

Сделн из металического каркаса, сендвич-панелей и гипсокартона.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

zoro

 

Ага, вот уже и детали пошли :) Весьма интересно!

Вас еще чуток потрясти вы и техпроцесс нам расскажите :)

 

Сделн из металического каркаса, сендвич-панелей и гипсокартона.

 

 

А топили чем, дровами ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

по отделке внутри.

На пол 10 см ЭППС. Клеим любым полиуретановым клеем.

на него кладем двойной ГВЛ. Есть такой плитами 60х120 с четвертью.

Клеим на плиточный клей.

Строим решетку из профилия под гипсокартон, между ней и стенками утепляем пенопластом и пеной маниакально. Потолок так же.

К стенам ни чем не крепим, каркас стоит в распор.

Потолочные крепим пластиковыми подвесами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какой набор горючих веществ получается!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тут вариант или горючих, или преющих.

Пенопласт бывает негорючий.

Закрыт весь гипсокартоном.

Можно ГВЛ.

снаружи 3 мм железа.

Даже пожарные не доипуца

 

А топили чем, дровами ?

а хрен его знает, не спрашивал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Учитывая мой прошлый не вполне удачный опыт с заказанной на стороне бытовки в этот раз решили делать сами.

 

2017-07-10 16.20.51.jpg 2017-07-10 16.21.06.jpg 2017-07-10 16.21.10.jpg

 

Габариты 2,40 на 4,50. Больше не нужно. Как раз заскакивает на борт камаза или газона с манипулятором. Из отсеков - основное помещение и тамбур. Окошко 1х1,2. Стены из сэндвича. Заказали, ждем. Пол уложен минватой и покрыт рифленым железом. Крыша аналогично, но двухскатная.

 

Из практики владения оказалось, что отапливать зимой не обязательно. Аппаратура сама греет. А вот охлаждать нужно.

 

На этой неделе покрасим, потом картинок еще запилю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти
Подписчики 0