Экономически выгоднее проще и надежнее будет поставить простенький генератор с автозапуском и простейшим авр.
у кондиционеров без инвертора еще будет большой пусковой ток, который не каждый ибп потянет особенно зимой.
Ну а если просто- то делать аварийную вентиляцию с продувом уличным воздухом от ибп
коллеги давали пруф что тв сигнал лезет в dwdm лямбду, вот например 2 разных передатчика
Более того у меня передатчики есть scientific atlanta prisma II
тут есть как видите в спецификации даже специально отдельная версия с точным выходом в 28 канале dwdm
DWDM ITU Channel 28 1554.94 192.80
что такое штуки цвдм?)
это линия заведена в мультиплексор с каждой стороны и отдельные лямюды соединены патчкордами?
или это roadm которые дропают только нужную лямбду?
ничего не понятно, cwdm1-cwdm6 это что?
если у вас на концах каждого участка стоят муксы и между ними сделаны перемычки лямбда-лямбда то нужно еще учитывать потери на муксах, а они не маленькие.
да, меня изрядно выбесили разъемы наговских, паял туда 4мм2 провод
причем в инструкции написано что нужен кабель 6мм2, а в клемму влезает максимум 4мм2
куплю HUAWEI S9303 и карты к нему
48sfp le0mg48sa le0mg48sb le0mg48sc
10G LE0MX4UXC LE0MX2UXC
рассмотрю все варианты.
предложения в личку или любой месенджер 89o52972SI6
кабель воздушка монотуб? скорее всего 8рка на струне или тросике? скорее всего днем кабель удлиняется, а производитель нарушил технологию и у вас в кассетах утягивает волокно в модуль.