Доброго дня
Приобрели Б/У SCE1010
Сбросили до заводских установок-ибо стояла конфигурация которая блокировала Console.
Разбираться было проблемно.
Сейчас стоит 3.1.7
Вроде загрузка проходит нормально, но MNG порты не пингуются, в ARP не видны, и с них пинг даже на себя не проходит,
только по 127.0.0.1 пинг идет. Лампочка link active - моргает зеленым, 10/100/1000 - постоянно красным.
Вот конфиг:
SCE1000#>show running-config
#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 13:05:49 MSK TUE September 12 2017
#cli-type 1
#version 1
enable password level 5 0 "cisco"
enable password level 10 0 "cisco"
enable password level 15 0 "cisco"
ip domain-name 8.8.8.8
ip name-server 8.8.8.8
clock timezone MSK 0 3
sntp server 192.168.1.112
sntp broadcast client
access-list 1 permit any
access-list 2 permit 10.10.10.2
ip access-class 1
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040
interface LineCard 0
connection-mode inline on-failure bypass
no silent
no shutdown
interface GigaBitEthernet 0/1
interface GigaBitEthernet 0/2
interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.1.112 255.255.255.0
interface Mng 0/1
interface Mng 0/2
exit
ip default-gateway 192.168.1.100
line vty 0 4
access-class 2 in
exit
не пингуется даже Микротик по адресу 192.168.1.100 и в его порту по ARP ничего нет. Кабель меняли, лампочки на обоих моргают.
В чем проблема? Подскажите пож.